← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#план эвакуации

Нужна ли такая схема эвакуации?

СОТкА
Опубликовано 1 месяц назад

Коллеги, здравствуйте! Есть склад бестарного хранения муки (БХМ) - 4 этажа. На первом этаже размещена вот такая схема эвакуации

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Просто я не могу понять она должна вообще там находится или нет, если есть планы эвакуации на каждом этаже?

Спасибо

Ответы (5)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
1 месяц назад· #2

⮑ СОТкА По-моему это музейный экспонат)

Валерия
ВалерияЭксперт
1 месяц назад· #3

Дак если есть планы эвакуации, соответствующие всем требованиям законодательства, то этот раритет вы можете спокойно убрать)

Тем более, что такая схема эвакуации при пожаре ничему не соответствует вообще.

Oksana
OksanaЭксперт
1 месяц назад· #4

Эта схема рукописная, для вашего склада БХМ она не соответствует нормам.

Требования к схемам (планам) эвакуации устанавливает ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия".

Помню, пришла на предприятие и будто во времена СССР попала: схемы зданий, сооружений, коммуникаций - больше половины рукописные, местами стертые. Казалось, их карандашом чертили еще при запуске объекта. Постепенно все оцифровали.

Елена
ЕленаЭксперт
1 месяц назад· #5

Это не схема эвакуации, это талчевка какя то))))

Владимир Беликов
1 месяц назад· #6

1) Давным давно, в 70-х - 80-х, на складах та, древняя, нормативка требовала наличие такой схемы. Это сколько ей лет? Подумать страшно. Кстати: в наше время такие планы-схемы в войсковых частях продолжают существовать в Планах противопожарной охраны. 2) А представленная Схема... Нарисована, как говорится, на коленке... Фотография: Мягкий свет. Плавные переходы между светом и тенью. Приемлемо экспонировано: без глубоких провалов в тенях и сильных засветов.... Нормальная фотография.