Пожарная безопасность#другое

Можно ли из тупиковой части коридора административного здания сделать кабинет?

HE_COT
Опубликовано 1 месяц назад

Добрый день.

Имеет место быть потребность организовать небольшой кабинет на выходе из учебного класса путём переоборудования тупиковой части коридора административного здания.

Коридор достаточно широкий.

Располагать рабочие места непосредственно на пути движение из класса к неогороженной части коридора не планируется.

Подобные конструкции в здании уже есть, однако есть вероятность что они были так спроектированы изначально.

На данный момент, согласовывать это мешает п.7.2 СП 7.13130 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (ПРИКАЗ от 21 февраля 2013 г. N 116):

Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м. При необходимости такого отделения, образованные тупиковые коридоры подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции.

Теперь вопрос:

Возможно ли сделать что-то, что-бы часть здания официально перестала считаться тупиковой частью коридора, и если возможно, как это сделать что-бы исключить претензии со стороны пожарного надзора?

Ответы (2)

Валерия
ВалерияЭксперт
1 месяц назад· #2

Добрый день!

Очень сложно понимать без наглядной схемы, конечно.

Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м. При необходимости такого отделения, образованные тупиковые коридоры подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции.

Сделайте глухую перегородку. Как бы объяснить, то есть в тупике у вас появляется некая "подсобка", вход/выход в которую осуществляется из кабинета, а вход/выход в кабинет осуществляется из коридора.

Возможно ли сделать что-то, что-бы часть здания официально перестала считаться тупиковой частью коридора, и если возможно, как это сделать что-бы исключить претензии со стороны пожарного надзора?

Прорубить эвакуационный выход в тупике если только.

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
1 месяц назад· #3

⮑ HE_COT Вам при любом раскладе обращаться к пожарникам за внесением изменений в проект и переносом датчиков (при необходимости).

2_1. Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

поэтому проще сразу пойти к ним, если возьмутся и сделают проект (поставят свои подписи, соответственно) - будете работать спокойно.