← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Пломбы на огнетушителях?

Опубликовано 28 авг. 2023 г.

Скучали?) Возникла такая ситуация, организация провела проверку огнетушителей. Опломбировала, ну точнее заблокировала их намертво, т.к. пломба больше похожа на стяжку которую оторвать нереально даже взрослому мужику. Организация их не заменит потому что не на что. Теперь вопрос такой, ждать на авось до ноября, когда будем их обслуживать и заменим пломбы на роторные, или сейчас в целях безопасности срезать их чтобы огнетушители хотя бы можно было использовать?

Ответы (9)

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
29 авг. 2023 г.· #2

⮑ Стасия Здравствуйте!

организация провела проверку огнетушителей.

Не ваша организация, по договору? Что они говорят, зачем это сделали? А если пожар?

Организация их не заменит потому что не на что. Теперь вопрос такой, ждать на авось до ноября, когда будем их обслуживать и заменим пломбы на роторные, или сейчас в целях безопасности срезать их чтобы огнетушители хотя бы можно было использовать?

Вы не одни такие, бюджетники, ИПшники и пр частенько обслуживают несвоевременно. Но блокировать то зачем?

Один момент, только если та организация, которая вас обслуживает по договору несет ответственность за это. Тогда их можно понять ещё в какой-то степени.

Но исходя из оценки рисков, лучше просроченный огнетушитель, который имеет шанс сработать даже более 50%, чем вообще никакого

29 авг. 2023 г.· #3

⮑ Стасия или сейчас в целях безопасности срезать их чтобы огнетушители хотя бы можно было использовать?

Доброе утро !

Вы чего творите?! Это схоже с тем, что вы навесите на ящики с огнетушителем и пожарными кранами большой амбарный замок, а ключ выкинете! Срезайте пломбы от греха подальше, лучше , как Юлия правильно сказала, из двух зол выбирать меньшее, приглядный вид огнетушителей или жизнь работников при возможном пожаре

Кажется, выбор очевиден.

_RosSiaЭксперт
29 авг. 2023 г.· #4

Юлия права... я срезал бы пломбы, тут варианта лучше наверное нету...

SergeyЭксперт
29 авг. 2023 г.· #5

⮑ Стасия Здравствуйте, здесь не до скуки)). В первую очередь, как написала Юлия, уточните у организации, проводившей проверку, для чего вообще так они сделали). Конечно срежьте, чтобы доступ был к огнетушителям и оставьте срезанную пломбу в таком виде.

Rostov161Эксперт
29 авг. 2023 г.· #6

Конечно срезайте пломбы. Люди в панике и с чекой порой справиться не могут

OlkaЭксперт
29 авг. 2023 г.· #7

Самое смешное, что подтянуть эту организацию не за что

п. 407. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

Требований к пломбе именно нет, просто одноразовая...

29 авг. 2023 г.· #8

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

такие?

29 авг. 2023 г.· #9

Возможно при использовании огнетушителя,при нажатии на рычаг,они отвалятся сами?

АЛ
29 авг. 2023 г.· #10

Почему нельзя сделать в таком виде. Не понятно.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID