В тестировании по 46В попался вопрос: В каком порядке должны быть выполнены технические мероприятия при подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения

Последовательность по ПОТ: 1. Произведены необходимые отключения и (или) отсоединения

  1. Приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов
  2. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты
  3. Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током
  4. Установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи)
  5. Вывешены указательные плакаты “Заземлено”, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты

Ответ неверный. Верный так и не знаю до сих пор

Ответы (5)

4 июл. 2023 г.· #2

⮑ otanodporu Добрый день! Я. конечно, не силён в энергетике, но думаю, что запрещающие плакаты должны быть вывешены в первую очередь...

OlkaЭксперт
4 июл. 2023 г.· #3

XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий,

обеспечивающих безопасность работ в электроустановках

Видимо, хозяева блока вопросов имели в виду что то другое, потому что по ПОТ ЭУ Вы правы.

п.16.1. При подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

-произведены необходимые отключения и (или) отсоединения;

-приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

-на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты;

-проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

-установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи);

-вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Rostov161Эксперт
4 июл. 2023 г.· #4

Хм, по ЭБ 1259.5. порядок правильный. Интересно...

SergeyЭксперт