← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#план эвакуации

Как правильно организовать доступ к двери, которую необходимо держать закрытой?

Опубликовано 2 месяца назад

Добрый день, Коллеги!

Как правильно организовать доступ к двери, которую необходимо держать закрытой (чтобы избежать «проходного двора»), при наличии двух эвакуационных выходов на этаже? Требуется ли на такой двери размещать табличку «Аварийный выход», и допустимо ли вывешивать перед ней ключ в боксе с указанием, что им можно пользоваться только в случае ЧС?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
2 месяца назад· #3
  1. Не путайте Аварийный и Эвакуационный выход (пункты 1 и 48 статьи 2 123-го ФЗ 2008 года): 1) Табличка зеленого цвета«Выход» (по ГОСТ 12.4.026-2015 знак E22) вывешивается над дверью эвакуационного выхода (который ведёт наружу или в безопасную зону). 2) Если у Вас организация нормальная и Вы не в состоянии оборудовать выходы электромеханическими блокирующими механизмами, системами и ручками "Антипаника", то можете: если объект не режимный, хранить ключ в специальной ключнице, которую размещают на стене около эвакуационного выхода. Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

    А если объект режимный, то необходимо вывесить табличку "Ключ от дверей эвакуационного выхода находится у дежурного...". И организовать хранение ключа, у дежурного лица, в отдельном тубусе. Но, это уже по ведомственным приказам. 2. Как говорится, к слову: Эвакуационный выход - это основной путь для того, чтобы люди могли безопасно покинуть здание при пожаре. Аварийный выход (знак Е23) это дополнительный выход. К ним относятся, например, выход непосредственно наружу из помещения через окно или дверь определённых размеров. Куда и откуда они ведут определено, как я уже глаголил, в 123-м ФЗ (ст.89) и СП 1.13130.2020 (раздел 4.2). У спецов Аварийные выходы не учитываются при расчёте необходимого количества и размеров основных эвакуационных путей.

    Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

    Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID
2 месяца назад· #2

⮑ Юлия

У нас такая дверь закрывалась на электромагнитный замок (у всех были ключи как от домофона). При срабатывании пожарной сигнализации (или отключении электроэнергии) такая дверь автоматически должна разблокироваться