← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#взрывобезопасность

Зарядка в пром. помещении литий‑ионных аккумуляторов?

Опубликовано 3 месяца назад

Добрый день, Коллеги!

Арендаторы используют в своей работе погрузчик с тяговым литий‑ионным аккумулятором (Li‑ion, 48 V, 340 Ah), производитель — Fogel Power. В паспорте указано, что для зарядки аккумулятора не требуется специального помещения, поскольку он пожаробезопасен.

В пункте 6.9.3 СП 4.13130.2013 указано, что аккумуляторы должны размещаться в отдельных помещениях либо быть отделены противопожарными перегородками. При этом в документе речь идёт об аккумуляторах в целом, без конкретизации их типа.

Среди арендаторов есть те, кто размещает оборудование в зонах, отделённых от других противопожарными перегородками, а также те, кто использует для разделения профлист.

Возникает вопрос: какие требования имеют приоритет и как правильно организовать место для зарядки литий‑ионных аккумуляторов?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (4)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
3 месяца назад· #5

1) А Вы представляете интересы Арендодателя или Арендатора? 2) С LFP-аккумуляторами по пожбезопасности попроще, чем со свинцово-кислотными. Правда, корпус и изоляторы могут загореться в соответствующих условиях. Так что, требования стандартные, по ППР-1479. И Руководство - в приоритете. 3) А погрузчик чей? Арендатора или арендодателя? 4) По идее, места зарядки и их хранения должен организовать и передать арендодатель, тем более, если арендатор работает на объекте арендодателя. И хорошо бы было, если бы этот момент прописали в соответствующем разделе Договора. 5) Можно пробежаться по: СП113.13330.2023 - по требованиям к зонам для хранения и зарядки батарей - стены с пределом огнестойкости не менее REI 45; пол и стены выполнены из негорючих материалов..... и ГОСТ Р 71963-2025 - зоны хранения повреждённых литий-ионных батарей.

3 месяца назад· #2

⮑ Юлия

Паспорт не может противоречить своду правил, а в СП нет разделения на виды аккумуляторов (п.6.3.9)

OlkaЭксперт
3 месяца назад· #3

Руководство завода изготовителя в технической части приоритетно, а в охране труда нужно регламентироваться НПА, в первую очередь. Потому требования к организации мест зарядки батареи и ее хранению должны быть соблюдены в полном объеме.

3 месяца назад· #4

⮑ Юлия как мне кажется приоритет имеют нормы СП 4.13130.2013. Заявление производителя это как дополнительный фактор безопасности, но не разрешение на нарушение правил.

Если вы хозяин склада, то организовать помещение для зарядки, либо возложить эти обязанности на Арендатора.