← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#другое

может ли единовременно у одного человека быть несколько групп с разным доступом?

ГА
Опубликовано 4 месяца назад

может ли единовременно у одного человека быть несколько групп по электробезопасности с разным доступом?

Ответы (6)

ВалерияЭксперт
4 месяца назад· #2

Добрый день, а зачем.... Это же не высота, не ОЗП и что-нибудь подобное из области Минтруда, где ты можешь быть и важным человечком, и простым работником. У вас может быть административно-технический персонал с правами оперативно-ремонтного, но при этом протокол проверки знаний и сама группа по ЭБ будет одна и та же. Можете развернуть вопрос более конкретно, указать что и с чем вы пытаетесь смешать, так и коллеги вам более полный ответ дадут

OlkaЭксперт
4 месяца назад· #3

Валерия права. Группа ЭБ должна быть такая, чтобы работник мог выполнить требуемые работы. Нет смысла иметь несколько видов групп - это не предусмотрено НПА.

4 месяца назад· #4

⮑ Галина У меня две группы допуска, IV до и выше 1000В с правом инспектирования и II до и выше 1000В АТП для комиссии. Никто это проверять не будет, главное что допуск есть и самим не запутаться

4 месяца назад· #5

Был такой случай в практике. У инженера 5 до и выше для одного объекта, 4 до 1000 В для другого. Обосновано тем, что все " кто свыше" на втором объекте проходили особо извращенное устное собеседование с местным главным энергетиком перед каждым открытием наряда, а на первом объекте работал в 10 метрах от эстакады с высоковольтным кабелем.

May DayЭксперт
4 месяца назад· #6

Запросто может, но если работник работает в разных организациях.

Протокол действует для одной организации

Проверка знаний для каждого места работы проходит в зависимости от ЭУ, которая она обслуживает\эксплуатирует\ремонтирует и конкретно от трудовой функции этого работника в этой организации

В одной организации достаточно II до 1000 В, в другой нужно IV до и выше 1000 В. Без проблем

Если в одной и той же организации разные ЭУ, то, очевидно, группа должна рождаться из верхней планки сложности.

В рамках одной организации группа повышается по необходимости. Не прибавляется ещё одна, а повышается имеющаяся

Можно ли наплодить кучу левых удостоверений и протоколов? Можно конечно. Чтоб потом оправдываться перед кем нибудь почему у вас не повысилась\подтвердилась группа, а прибавилась ещё одна, но

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

4 месяца назад· #7

1) Вообще-то, группы по электробезопасности присваиваются в соответствии с должностными обязанностями. И каждая группа определяет конкретные права и обязанности работника при эксплуатации электроустановок по своей штатной клетке. 2) Например, при совмещении должностей (или внутреннем совместительстве) потребуется подтверждение квалификации для каждой категории работ по соответствующей совмещаемой должности (штатной клетки).