← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#спецодежда, спецобувь и СИЗ

Как часто менять диалектрические боты и перчатки?

ЕЛ
Опубликовано 14 дек. 2024 г.

Здравствуйте, мы мед. орнизация, у нас в центре есть электрические щитки, слава богу никому не приходилось в них лезть, но боты и перчатки есть. Так вот, как часто необходимо приобретать, если даже ими никто не пользуется (они у нас дежурные), спасибо

Ответы (2)

14 дек. 2024 г.· #2

А)Срок испытания диэлектрических бот - один раз в три года, а диэлектрических галош - один раз в год. Данные защитные средства необходимо проверять перед каждым использованием на отсутствие повреждений. В случае выявления видимых повреждений данное защитное средство сдается на внеочередную проверку для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации.. Можете почитать здесь: https://блог-инженера.рф/oxrana-truda/гост-диэлектрическая-обувь.html ...... Б) По диэлектрическим перчаткам: ГОСТ 12.4.307-2016 можете полистать..... Если коротко по правилам эксплуатации перчаток: 1. Перед каждым использованием персонал обязан проверить перчатки на исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также по штампу — срок годности. Не допускается пользоваться средствами защиты с истёкшим сроком годности. 2.Перчатки следует хранить в закрытых помещениях, в условиях, которые обеспечивают их исправность и пригодность к употреблению. Они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических повреждений. 3.Перчатки нужно размещать в помещениях в отдельно отведённых местах. Места хранения должны быть оборудованы шкафами или стеллажами для диэлектрических перчаток. 4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ Д-Х ПЕРЧАТОК — один раз в шесть месяцев. При этом датой начала эксплуатации считается дата проведения последних испытаний, а не день непосредственного использования изделия....К слову, письмо Минэнерго, в начале этого года, было: Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

16 дек. 2024 г.· #3

⮑ Елена Как только истечет срок годности или они не пройдут проверку, сразу заменяете на новые. По штампу проверка должна быть не старее полугода.