← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#другое

Управление освещением с помощью автоматов?

НА
Опубликовано 9 окт. 2024 г.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста: можно ли управлять освещением производственного помещения, склада с помощью автоматических выключателей? Есть ли где-нибудь регламентированные требования на такое включение света?

Ситуация: в короб автоматических выключателей заведены помимо освещения, розетки, камеры, пожарная сигнализация, вентиляция и др., были моменты что-то кто-то ошибался и выключал не то..кто-то, зная, что в ящике непонятно где свет (хотя и подписано), вообще не отключает электричество..

Заранее спасибо!

Ответы (3)

DSPЭксперт
9 окт. 2024 г.· #2

⮑ Наталья Ситуация: в короб автоматических выключателей заведены помимо освещения, розетки, камеры, пожарная сигнализация, вентиляция и др.

Так делать запрещено.

TO
10 окт. 2024 г.· #3

Это скорее всего осталось как привычка, лет 15 назад, было требование пожарной безопасности которое гласило Электроустановки в помещениях, в которых по окончании работы отсутствует персонал, должны быть обесточены, за исключением сигнализации. В свое время получил от пожнадзора предписание по данному поводу, проверяли как раз склад.

SergeyЭксперт
14 окт. 2024 г.· #4

⮑ Наталья Ситуация: в короб автоматических выключателей заведены помимо освещения, розетки, камеры, пожарная сигнализация, вентиляция и др., были моменты что-то кто-то ошибался и выключал не то..кто-то, зная, что в ящике непонятно где свет (хотя и подписано), вообще не отключает электричество..

Здравствуйте, тоже интересует НПА, на старом складе такая же ситуация, на новом уже практически решена эта проблема.