Добрый день!

Интересует вопрос - сколько человек минимум нужно в комиссии по электробезопасности? В 903н приказе не нашла точного ответа, в интернете пишут то 3, то 5. В некоторых сайтах еще и пишут что все 5 членов комиссии должны быть обучены в РТН, где то пишут что достаточно, чтобы 3 человека из 5 были обучены в РТН. Подскажите, как правильно?

Ответы (3)

_RosSiaЭксперт
19 июн. 2024 г.· #2

ПРП №796 п. 51.Комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя(ей) председателя комиссии. В состав комиссии по проверке знаний организации должны включаться работники из числа административно-технического персонала организации (ее филиала, представительства) по направлениям проверки знаний. (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 30.11.2022 N 1271)

п. 54.При проведении проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии организации по проверке знаний, включая председателя (заместителя председателя), при этом: (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 30.11.2022 N 1271)

AN
19 июн. 2024 г.· #3

⮑ Дина

Добрый день.

Так-с...

Комиссия не менее чем из пяти работников, четыре из них проходят проверку знаний в РТН или головной комиссии, при проверке знаний должны присутствовать не менее трех. Надеюсь не запутал)

20 июн. 2024 г.· #4

@Дина

Точно.... Схемы 5-4-3 придерживаться и не забудете!))

Всего в комиссии -5 аттестованных, –4 в РТН и 3 члена комиссии, среди них обязательно или председатель или заместитель председателя среди этих троих , которые принимают проверку знаний и выписывают протокол.

По поводу членства специалиста по охране труда в комиссии очень много споров и разногласий из-за того что мы не относимся к нужной категории персонала, но я благополучно состою уже 10 лет и подписываю протоколы